锅炉蒸汽流量计显示单位为吨,那么仪表上的统计值是蒸汽的体积单位还是重量单位呢?

1.什么是真空热水锅炉?

答:所谓真空热水锅炉,也叫真空相变热水锅炉。是指正常运行时,锅炉内部介质压力低于大气压时,通过相变换热加热冷水的锅炉。

2.真空热水锅炉的结构原理是什么?

答:真空热水锅炉本体分为两部分,下部结构类似于三回程湿背蒸汽锅炉,即由炉胆和烟道组成的受热面;上部为真空室(负压蒸汽室),内部安装有管式汽水换热器,加热流经换热器的循环水。工作原理:真空热水锅炉运行时,锅炉体内的热媒水在真空负压下吸收燃料燃烧释放的热能,沸腾汽化成低温蒸汽。当低温蒸汽上升时,在不锈钢换热器内与循环水相遇,加热后的循环水被送至用户处,用于供暖或卫生热水。水蒸气本身被冷却,凝结成水滴,落到热媒表面,再次被加热,完成整个循环过程。热媒水在封闭体内不断循环,无需补充冷凝水,也没有空烧的危险。真空热水锅炉采用的汽水冷凝传热是所有传热工况中传热系数最高的。

1.什么是真空热水锅炉?

答:所谓真空热水锅炉,也叫真空相变热水锅炉。是指正常运行时,锅炉内部介质压力低于大气压时,通过相变换热加热冷水的锅炉。

2.真空热水锅炉的结构原理是什么?

答:真空热水锅炉本体分为两部分,下部结构类似于三回程湿背蒸汽锅炉,即由炉胆和烟道组成的受热面;上部为真空室(负压蒸汽室),内部安装有管式汽水换热器,加热流经换热器的循环水。工作原理:真空热水锅炉运行时,锅炉体内的热媒水在真空负压下吸收燃料燃烧释放的热能,沸腾汽化成低温蒸汽。当低温蒸汽上升时,在不锈钢换热器内与循环水相遇,加热后的循环水被送至用户处,用于供暖或卫生热水。水蒸气本身被冷却,凝结成水滴,落到热媒表面,再次被加热,完成整个循环过程。热媒水在封闭体内不断循环,无需补充冷凝水,也没有空烧的危险。真空热水锅炉采用的汽水冷凝传热是所有传热工况中传热系数最高的。

3.什么是真空状态?

答:真空状态不代表绝对压力为零,只要低于外界气压,就可以称为“真空”。比如真空锅炉运行时,锅炉壳体被真空装置抽空,压力维持在-0.03MPa左右,即锅炉内介质的绝对压力约为0.07MPa。

4.什么是真空度?

答:真空度是指气体在真空状态下被稀释的程度,通常用“高真空度”和“低真空度”来表示。高真空度表示“好”的真空度,低真空度表示“差”的真空度。真空度值表示系统压力的实际值低于大气压,即真空度=大气压-绝对压力。真空度的国际标准单位:Pa。

5.为什么真空热水锅炉中的热媒水是真空加热的?

答:不同压力下水的沸腾温度不同。在一个大气压下(0.1Mpa),水的沸腾温度为100℃,而在0.8Kpa的压力下,水的沸腾温度为4℃。真空热水锅炉工作在2.67 kPa ~ 66.6 kPa的压力范围内,对应的饱和温度为15℃ ~ 85℃。因此,在真空状态下,热媒水容易沸腾和汽化。

6.真空热水锅炉的由来?

答:真空热水锅炉基本原理诞生于1972苏黎世工业大学。1975年,日本TAKUMA公司根据这一原理研制出真空热水锅炉,并获得发明专利。后来逐渐普及到世界各地,但主要是亚洲国家。在日韩,有知名的真空锅炉制造商,如TAKUMA和董卿。80年代后期,国内有厂家研制出真空热水锅炉,但由于技术问题,主要是无法解决锅炉密封真空状态下水与铁发生电化学反应导致真空度不断下降的问题,一直没有得到推广。90年代后期,国内锅炉厂家开始生产真空锅炉。

7.真空热水锅炉进口产品和国产产品的主要区别是什么?

答:核心区别在于真空装置的不同:进口产品使用真空泵及其控制系统来形成和控制真空,而国产产品使用机械止回阀来形成和控制其真空。

8.真空热水锅炉的关键技术是什么?

答:真空锅炉的关键技术是保持真空度长期稳定,泄漏率极小。

9.真空热水锅炉的真空状态如何形成?

答:抽气方式:工厂采用专用真空泵,将真空锅炉密闭罐体内的空气强制抽出,形成真空状态。有的厂家采用煮沸法:先向锅炉内加入一定量的清水至一定水位,关闭锅炉除排气阀外的所有其它阀门,在热媒水的工作压力下,将炉内温度升至饱和温度,待溶解在工质中的空气全部排出后,关闭排气阀形成真空状态。

10.真空损坏的原因是什么?

答:真空热水锅炉出厂时,锅炉内部处于真空状态,但在真空锅炉运行过程中,由于以下原因会破坏真空度:

一、炉体泄漏:焊缝、密封件、钢材的质量缺陷。

二、不凝性气体的产生(不可防止):热媒水与炉体(钢板)发生反应,释放出一种不凝性气体(H2),直接影响真空锅炉的真空度。但化学反应也会在钢板表面形成一层保护膜(氢氧化铁),阻碍化学反应。根据经验,这种化学反应会在锅炉运行2~3年内停止。

11.如何防止真空破坏?

答案:1。对于炉体的泄漏,检测其产生过程是非常重要的。真空锅炉生产过程中采用“氦质谱检漏”检验,主要包括零件检漏(溶塞)、半成品检漏(炉体焊接部分)和整机检漏三种。检测精度高(氦分子级别),检测彻底,预防彻底。

2.真空锅炉在运行过程中,必须将不凝性气体抽出,称为抽真空。

12.真空热水锅炉运行过程中为什么要抽真空?

答:真空锅炉中产生不凝性气体时,压力会相应升高,称为真空度破坏。真空锅炉中产生的不凝性气体严重影响换热效率。当不凝性气体体积含量达到0.2%时,热效率降低20 ~ 30%,出水温度不升高,使锅炉出力降低。因此,真空锅炉运行时必须将不凝性气体抽出。

13.最先进的真空维护方法是什么?

答:真空热水锅炉最先进的真空保持方式是日本TAKUMA(天雄)公司的专利技术——温差自动智能抽气装置,是一种全智能自动抽气装置。根据需要,控制系统进行自我诊断并泵送空气,无需手动控制。

14.温差式自动抽气装置?

答:不凝性气体收集罐、真空止回阀、三通阀、两通阀、真空泵、排气管、温度传感器及控制系统等。(见第一页的图纸)。

15.温差自动抽气装置的工作原理是什么?

答:工作原理:机组内部产生不凝性气体时,不凝性气体(氢气)在运行中逐渐聚集在集气罐中。由于不凝性气体不参与热交换,集气罐的温度缓慢下降。当集气罐温度与热媒水温度的温差达到65438±00度时,控制系统发出气泵运行指令。当不凝性气体被抽走后,负压蒸汽到达集气罐,集气罐温度上升,温差变小,控制系统发出停止抽气泵运行的指令,抽气泵停止运行。

16.什么是热媒水?

答:热媒水是经过制造厂专门净化、除氧、软化的一种洁净水。生产时一次性倒入,操作时可循环使用。一般没有特殊情况是不需要加水的。

17.真空热水锅炉的热交换器是什么材料的?

答:锅炉内的换热器采用SUS304不锈钢管。该管不易结垢,传热效率高,不生锈,在水质和流量限制方面优于普通换热管。

18.真空热水锅炉的主要特点是什么?

答:①不需要安装监控,安装后即可使用;(2)一机多用,节省投资;③无腐蚀、裂纹、结疤、爆管,使用寿命长;(4)高效节能,运行管理成本低;⑤.安全性能高。

19.国家对真空锅炉的监管政策是怎样的?

答:2002年5月,国家质检总局下发文件国函288号,明确规定了真空锅炉的使用:由于真空相变锅炉的介质循环系统压力低于大气压,不会发生爆炸事故。制造企业应当按照标准制造真空相变锅炉,并承担告知用户(包括锅炉安装人员)安全使用、确保锅炉系统在使用时始终处于真空状态的法律责任。真空相变锅炉的安装单位对满足制造企业安装要求的安装质量负责。符合上述要求的真空相变锅炉,安装后无需经质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构确认,也无需办理使用登记手续。

20.真空热水锅炉在使用年限内是否需要年检,用户是否需要每年缴纳检测费?

答:不需要安装、检验、锅炉房立项、年检(年检费已交)。

21.真空锅炉如何同时供应采暖热水和生活热水?

答:真空热水锅炉加一套换热盘管,可以同时提供采暖热水和生活热水。但供暖由于是连续运行,是一个相对稳定的负荷,而热水供应是间歇供应,是一个变化很大的负荷。为满足生活热水供应的运行,供暖循环水管上一般采用旁通方式。或者给生活热水加个储水箱。

22.真空热水锅炉投资大吗?

答:虽然真空锅炉的主要单价高于普通热水锅炉,但是使用真空热水锅炉可以节省大量的辅助设备投资:板式换热器、容积式换热器、一次循环泵、软水处理设备、膨胀水箱等。,并且还可以节省相应的管道安装费、厂用电增容费、系统控制费等。,且综合投资仍低于普通热水锅炉系统。

23.投资回报如何?

答:由于真空热水锅炉正常使用寿命是普通热水锅炉的两倍以上(达到半永久寿命),投资回收期长,设备折旧率低,适合需要长期使用的客户。

24.为什么真空热水锅炉的使用寿命是传统锅炉的两倍以上?

答:传统锅炉有自己致命的弱点,决定了它的使用寿命短。为了解决影响传统锅炉寿命的致命弱点,真空热水锅炉采用高纯度热媒水密封,不与空气接触,绝不会被氧气腐蚀。锅炉通过换热器加热外部热水,炉膛和烟道只与热媒水接触,彻底杜绝水垢的产生,保持多年高效运行;系统循环回水不与锅炉内热媒水混合,烟气稳定,无冷凝水,彻底解决了冷凝腐蚀现象,大大延长了锅炉的使用寿命。真空热水锅炉的寿命在20年以上。

25.传统热水锅炉的致命弱点是什么?

答:目前我国用于采暖和热水的锅炉大部分还是传统的热水锅炉(常压或增压热水锅炉),但往往使用寿命较短,有的使用三五年就报废了。原因不是锅炉本身的制造质量,而是使用中不可避免的腐蚀和结垢:

①氧腐蚀:传统锅炉在施工和停炉时如果没有防护措施,大气会侵入锅炉。因为大气中含有氧气和水分。从而导致氧腐蚀。氧腐蚀产生的坑会在后期操作过程中加速腐蚀;在整个系统停机期间。特别是容易积水的部位表面如果有残留物和水渣,腐蚀会比正常运行时更严重。

②回水冷凝腐蚀:我国北方采暖循环回水温度设计为75℃,但实际使用中往往是50℃甚至更低。此时烟气中的水蒸气会凝结成液态水,与燃烧产生的SO2、NOX混合形成强酸严重腐蚀烟囱、烟室、烟管,锅炉后烟室流出的红锈水就是腐蚀产生的。这种腐蚀即使是进口锅炉也不例外,三年左右就烂了。

③炉膛、烟道结垢:很多热水锅炉直接加热外部热水,水质直接影响锅炉寿命。热水加热后,水垢会不断沉淀,逐一沉积在炉膛和烟道上,增加传热阻力,降低锅炉效率。当水垢积累到一定程度,就会烧穿炉膛和烟道,导致锅炉报废。

26.真空热水锅炉的水质要求和传统锅炉一样吗?

答:相反,真空热水锅炉系统对水质的要求没有传统锅炉那么严格。真空热水锅炉采用耐腐蚀不锈钢换热器,对水质要求低。

27.真空锅炉为什么能节能?

答:①辐射热损失:炉体为密封真空容器,保温性能好,辐射热损失小。②换热效率:炉体内汽水换热器的热效率是水-水换热器的10倍。③热惯性低负荷性能:锅炉体积小,热媒的水量和热容量少,所以热惯性小,对负荷变化敏感。锅炉打开后,5 ~ 8分钟就有热水了。④不结垢——节能

28.为什么真空热水锅炉从不爆炸?

答:真空热水锅炉永远不会爆炸。熔炉在真空中工作,而不是作为一个压力容器;炉体密封有一定量的热媒水,任何状态下都不会烧空;机体设有多重自我保护装置(防过热、防冻结、防水等级不足、防超压、防冲击、防气体和燃料供应不足等)。).

29.真空热水锅炉节省占地面积吗?

答:真空热水锅炉采用高负荷燃烧方式,燃烧室长度缩短,结构紧凑,本体体积明显变小,产品搬运安装方便。多台机组可并排安装,占地面积小;锅炉辅助设备的减少减少了辅助设备的占地面积,从而从整体上节约了锅炉房的占地面积。与传统锅炉房相比,真空热水锅炉房节省30-50%的占地面积。

30.真空热水锅炉相对于传统锅炉有必要增加吨位吗?

答:不会,真空热水锅炉和传统热水锅炉都是热源供应设备提供热量。锅炉的出力(吨位)是锅炉在单位时间内提供热量的能力。无论传统锅炉还是真空锅炉,相对于同样的负荷需求,选择的吨位都是一样的。

31.真空热水锅炉有什么缺点?

答:不可能提供90℃以上的热水。

32.真空热水锅炉适用于散热器采暖系统吗?

答:散热器热水供暖系统的热媒设计温度一般是根据热舒适性要求、系统运行的安全性和经济性来确定的。供水温度不超过95℃,能保证热媒在常压下不汽化。以往的供回水温度往往是95℃/70℃。但近年来,根据国内外供暖的先进经验,适当降低热媒温度有利于提高舒适度,所以常采用80/60℃。真空热水锅炉在设计散热器采暖系统时满足进出水温度80/60℃的要求。目前,即使设计水温为95/70℃,当达到设计室外温度时,只要流水温度在70/55℃左右,就能保证设计室内温度。因为决定热沉效率的主要因素是热沉的散热面积和热沉内部介质的流速(与介质的温度关系不大),同样的循环水,同样的温差,带走的热量也是一样的。真空热水锅炉与传统锅炉(95/70℃)在散热器供暖系统上的不同主要是因为房间的供暖时间比传统锅炉慢4 ~ 5分钟。

33.真空热水锅炉适用于空调采暖系统吗?

答:在传统的中央空调系统中,冷水机组加油(气)热水锅炉是首选的冷热源方案。在夏季,离心式(螺杆式)冷水机组用于提供7?C~12?c冷水,采用油(气)热水锅炉提供50?C~60?c的热水真空热水锅炉是用负压蒸汽间接加热的,所以换热器可以承受系统的高水压。因此,真空热水锅炉可广泛应用于大中型空调工程中作为冬季热源,在改造工程中具有一定的优势。

34.真空热水锅炉在消防设计中的认识?

答:由于真空热水锅炉工作原理的特殊性,其本体类似于热交换器、空气处理器或制冷机组中的蒸发盘管。只需按消防设计要求设计其燃料输送系统(储油罐、日用油箱、输油管道系统或输气管道系统),但应认可真空热水锅炉在机房内的位置、机房内真空热水锅炉系统的设计及消防设计。

35.真空热水锅炉房可以建在建筑的什么地方?

答:真空热水锅炉可以放置在地下室、半地下室或一楼、楼顶,充分满足用户在不同场合的需求。

36.真空热水锅炉的燃料是什么?

答:主要燃料是油(轻柴油或重油)和气(天然气、城市煤气和液化石油气)。

37.真空热水锅炉的燃烧设备是什么?

答:真空热水锅炉适用于各种燃烧设备,可根据需要配置先进的整体燃烧器,如德国进口的威索、意大利的百得、莉雅路等。整体燃烧器火焰形状可调,适用于任何锅炉,对燃烧室尺寸要求不大。同时,由于燃烧筒和燃烧头细长,稳焰盘直径很小,盘后压力大,火焰离开稳焰盘,所以加热负荷小,使用寿命长。燃烧器助燃风机吸口悬空,吸入的空气干净,有利于充分燃烧。燃烧筒的法兰是活动的,便于调节安装深度。同时,鼓风机和燃烧筒为一体,燃烧噪音小。并且其配件具有很强的通用性。

38.锅炉燃烧噪声的产生及预防?

答:燃烧噪声主要来自燃烧器电机、鼓风机和燃烧室的燃烧噪声。随着锅炉出力(吨位)的增大,噪声值增大,与锅炉换热方式关系不大。还有其他产生噪音的设备(水泵等。)在锅炉房。因此,锅炉房的噪声需要从整体上加以防范,降噪方法有:燃烧器(电机、风机等。)带消声器和减振附件,烟道带导风机,墙体带吸音板,门为隔音门等。,确保场界噪声指标达标。

39.为什么真空热水锅炉运行成本低?

答:(1)减少了真空热水锅炉的辅助设备,直接减少了电耗、维护费用等运行费用。

⑵真空热水锅炉换热器内置,锅体不结垢,热效率不衰减。

⑶真空热水锅炉内置换热器,直接加热系统循环水。锅炉体积小,热媒水量少,热容量小,所以热惯性小,部分负荷运行效率高,而锅炉70%的运行时间是在50% ~ 75%负荷下运行。因此,当使用真空热水锅炉时,运行成本大大降低。

(4)真空热水锅炉热效率为91%;传统锅炉的热效率约为90%,板式换热器的效率约为94%。采暖用一、二级换热系统总效率为90%×94%=84.6%。因此,与传统热水锅炉的板式换热器一、二次系统相比,真空热水锅炉的整体热效率提高了6-7%,由于效率的提高降低了燃料成本,从而节约了运行成本。

40.如何鉴定真空热水锅炉的热效率?

答:锅炉的热效率是指燃料发出的热量中有效热量所占的百分比。燃料送入锅炉的大部分热量被锅炉的受热面吸收,产生水蒸气。这是使用的有效热量。而另一部分热量损失掉了,这就叫热损失。真空热水锅炉以额定效率运行,排烟温度为185℃,在220℃以下优于国标,说明燃料燃烧的热量被系统循环水吸收,热效率高于国标(87-88%)。

41.真空热水锅炉冬季运行成本是多少?

答:真空热水锅炉的运行成本与系统功能、负荷、加热面积、使用时间有关。以北京为例,按照燃气到户后8500kcal/Nm3的平均热值计算,一个采暖季散热器采暖的理论运行成本约为18.02元/m2。根据实际工程统计,一个采暖季的运行费用约为17元/m2。

42.真空热水锅炉好操作吗?

答:锅炉操作人员不需要持证上岗操作。锅炉控制面板采用触摸式操作功能,方便操作,机体设有多重自我保护装置(防过热、防冻、防水等级不足、防超压、防冲击、防燃气燃料供应不足等。)来全面预防机器故障。

43.真空热水锅炉如何保证锅炉的安全运行?

答:真空热水锅炉设有六大安全保护装置,确保锅炉安全稳定运行。安全控制装置具体包括电气保护装置、物理保护装置和破坏性保护装置。

⑴电气保护装置:①燃烧安全控制装置,②热媒水温度控制装置,可控制炉体内热媒水的温度和水位,③压力开关,当炉体内压力异常升高时真正动作,自动停止燃烧。

⑵物理保护装置:①过热保险丝。它在96℃以下确实会熔化,使燃烧自动停止。②.低水位温度保险丝。当炉体内热媒水位过低导致温度升高时,防止低水位温度保险丝熔断,自动停止燃烧。

⑶破坏性保护装置:溶解塞能在98℃以下真正溶解,将炉体内的蒸汽释放到大气中,使炉体不受异常压力。破坏性保护装置确保当所有电子安全装置失效时,该装置永远不会爆炸。

44.真空热水锅炉可以实现远程控制和网络控制吗?

答:真空热水锅炉配有远程监控端口和远程及网络控制器,可远程及通过网络操作控制锅炉。多台锅炉同时安装使用时,组合群控控制器,实现所有锅炉的群控和集中管理,利用气候补偿功能,根据负荷的变化自动控制启动锅炉的数量。

45.燃烧会产生积碳吗?如何清理积碳?

答:燃料油作为燃料燃烧时,会产生积碳;燃气是可燃的,产生的积碳很少,但也需要每年清理燃气锅炉的积碳。董卿真空热水锅炉的烟气流程由炉膛和两个烟气回程组成。炉子的空间可以容纳维修人员在里面进行清洗作业;烟气回路由螺纹烟道管组成。打开烟气箱前盖板和维修法兰后盖板后,可使用钢刷方便清洁。

46.真空热水锅炉的出力如何表示?

答:锅炉出力有三种表达方式,分别是Kcal/h,t/h,MW。

(1)卡路里/小时是以公制单位表示的,表示热水锅炉每小时提供的热量。

⑵“吨”或“蒸吨”是借用蒸汽锅炉的通俗说法,指热水锅炉每小时提供的热量,相当于将一定质量(通常用吨表示)的水从20℃加热并汽化成蒸汽所吸收的热量。

(3) MW是国际单位制中功率的单位,基本单位是W(1MW=106W)。这种表达应该用在官方文件中。

三个表达式的换算关系如下:60万大卡/小时≈1蒸吨/小时≈0.7MW。

声明:本文所含内容及图片来自互联网、微信微信官方账号等公众渠道。我们对文中观点持中立态度,仅供参考和交流。转载稿件版权归原作者及单位所有。如有侵权,请联系我们删除。