光伏接线盒的安装和使用

拆开包装,仔细阅读产品使用说明书,检查产品型号和参数是否正确,与设备是否匹配。安装必须由具有专业技术知识(指导)的人员进行。在阳光下安装配线时,应遮盖太阳能光伏板,防止光伏电池被高压电伤害;

安装时,将可拆卸的活动安装板(***4块)分别插入箱体底部的安装板插座中,用两颗M8*8螺钉固定,然后用膨胀螺钉固定在安装位置。

光伏防雷母线箱按原理和安装接线图接入光伏发电系统后,防雷箱的接地端应可靠地连接到防雷接地线或母线上,连接线应尽量短而直,连接线的截面积不应小于16mm2。接地电阻值不应大于4欧姆,否则应对接地网进行整改,以保证防雷效果。安装完成并检查无误后才能投入使用。

输入端子位于底盘的下部。注意,与光伏组件输出正极的连接线位于底部左侧,而与光伏组件输出负极的连接线位于底部右侧。接线时,用户需要拧开防水端子,然后将连接线连接到保险丝插座上,再拧紧螺丝,固定好连接线,最后在外侧拧紧防水端子。

输出包括DC正极,DC负极,汇流后接地,有四个端子可供选择,接地线为黄绿色线。用户在接线时需要拧开防水端子,然后连接接线,再拧紧螺丝,固定接线,最后在外侧拧紧防水端子。

这种光伏防雷接线盒不需要特殊维护。为了防止防雷模块失效,应定期检查其工作状态。尤其是闪电过后,更要及时检查。如果面板上的故障指示灯由“绿色”变为“红色”,请及时与卖方或制造商联系。

应定期检查保险丝,防止保险丝熔断后电池板处于开路状态,光伏电池能量无法输出;

输入输出不能接反,否则后面的设备可能无法正常工作,甚至损坏其他设备;

箱内所含电器元件为光伏防雷汇流箱特别定制产品,不能与普通产品混用。如需更换,请联系销售商或厂家,更换熔丝芯(专用DC高压电容芯)时注意防止太阳能光伏电池高压电伤害;

测试或维护本设备时,注意输入和输出可能带电的可能性,以防止触电或损坏其他设备;

输入线应使用4mm2的软铜线,输出线和接地线应使用不小于16mm2的软铜线。

使用单位应当制定防雷设施管理制度,指定专人管理;光伏防雷接线盒属于电气产品。非专业人士,请勿擅自拆卸。

箱体尺寸(8路):500*412*188,安装尺寸:438*370。

附图(以8个回路为例):

图1:输入和输出线的布局

光伏接线盒输入输出线布局

以下是专利产品的实景图片:

光伏接线盒的实景照片