变压器维护包括哪些内容?
大修周期
1)变压器投入运行后一般每五年大修一次,以后每10年大修一次。
2)除制造厂另有规定或沿箱边焊接的全密封变压器外,只有在结合运行情况进行试验和检查后,确定有内部故障或箱体严重渗漏时,方可进行大修。
3)电力系统中运行的主变压器承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前检修。
4)运行中的变压器发现异常情况或试验发现内部故障时,应提前检修;经综合诊断分析,正常运行的变压器良好,经总工程师批准,大修期可适当延长。
大修项目
1)吊起钟罩或吊出机体维修;
2)线圈、导线和磁(电)屏蔽装置的维护;
3)铁芯、铁芯紧固件(穿心螺丝、夹具、拉带、绑带等)的维护。)、压钉、连接件、接地件;
4)油箱及附件的维护,包括外壳和吸湿器;
5)冷却器、油泵、水泵、风机、阀门、管道等辅助设备的维护;
6)安全保护装置的维护;
7)油保护装置的维护;
8)温度测量装置和气体继电器的校准;
9)操作控制箱的维护和测试;
10)无励磁分接开关和有载分接开关的维护;
11)所有密封垫的更换和部件的泄漏试验;
12)必要时,擦干车身绝缘;
13)变压器油处理或换油;
14)清洗油箱,喷漆;
15)大修后的试验和调试;
16)可结合变压器大修进行的技术改造项目,如加强油箱机械强度、将本体内部接地装置改为外部接地、将安全气路改为泄压阀、将高速油泵改为低速油泵、改进油位计、在储油箱内安装密封装置、在气体继电器内安装波纹管接头等。
检修现场条件和工艺要求
1)钟盖(或身)一般应在室内进行,以保持身体清洁;如果是在露天进行,就要在晴天进行;身体暴露在空气中的时间如下:空气相对湿度不大于65%时,不应超过16h;;当空气相对湿度不大于75%时,不得超过12h;;身体的暴露时间是从变压器排油到开始抽真空的时间计算的。
2)为了防止机体结露,机体温度不能低于环境温度,否则要用真空滤油器循环加热油液,加热变压器,使机体温度高于环境温度5℃以上。
3)检查尸体时,应由专人进行,着装应符合规定。照明应使用安全电压。不要将梯子靠在线圈或导线上,操作人员也不要踩在线圈或导线上。
4)用于车身检查的工具应由专人保管,并进行编号和登记,防止遗留在油箱内或车身上;在箱内工作时应考虑通风。
5)拆下的零件应清理干净,分类妥善保管,如有损坏应修复或更换。
6)拆卸顺序:先拆卸小型仪表和套管,再拆卸大型部件;组装顺序是相反的。
7)冷却器、泄压阀(或安全风道)、净油器、储油箱拆下后,应用盖板密封,用电流互感器将合格的变压器油注入升降座内(或采取其他防潮密封措施)。
8)易损件如套管、油位计、温度计等。拆卸后应妥善保管,防止损坏和受潮;电容套管应垂直放置。
9)装配后,检查冷却器、净油器和气体继电器的阀门,并按规定打开或关闭。
10)对套管立管、上管孔盖、冷却器、净油器的上通气孔进行多次排气,直至排气完毕,然后重新密封,擦拭油污。
11)无励磁拆卸分接开关操作杆时,应记录并标记分接开关的位置;拆卸有载分接开关时,分接位置应在中间位置(或按制造商规定)。
12)组装好的变压器零件应完好无损。