电流互感器测试仪的选型和检验原则是什么?

电流互感器测试仪的选择和检验原则

(1)电流互感器的额定电压不应低于安装点线路的额定电压;

(2)根据一次负荷计算电流IC,选择电流互感器的变化;

(3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的准确度,并验证准确度;

(4)验证动态稳定性和热稳定性。

电流互感器电流比的选择

电流互感器一次额定电流I1n与二次额定电流I2n之比称为电流互感器额定电流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。其中N1和N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。

电流互感器测量一次额定电流的标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C),额定二次电流通常为1A或5A。其中,2Xa/C表示同一产品有两种流量比。通过改变产品顶部储油箱外接接头的连接方式来实现。电流比是a/c串联,2Xa/C并联。一般情况下,应选择测量电流互感器的互感器电流比,使其一次额定电流I1n不小于线路中的负荷电流(即计算IC)。如果线路中负载的计算电流为350A,则电流互感器的变比应为400/5。

电流互感器准确度的选择和验证

所谓精度,是指一次电流在规定的二次负载范围内额定时的最大误差。对于不同的测量仪表,应选择不同精度的电流互感器。

准确度选择原则:计费计量用电流互感器准确度为0.2 ~ 0.5;用于监控每个入口和出口电路中负载电流的电流表应为1.0至3.0。电流互感器。为了保证精度误差不超过规定值,一般要检查电流互感器的二次负载(伏安)。变压器二次负载S2不大于额定负载S2n,选择精度可以保证。准确度验证公式:S2≤S2n。二次回路负载l:取决于二次回路阻抗Z2的值,则:S2 = I2 N2-Z2-≈I2 N2(∑Zi-+RWL+RXC)或S2V1 ≈ Si+i2n2 (RWL+RXC)。其中R为导体的导电率,铜线R = 53m/(ωmm2),铝线R = 32m(ωmm2),S为导体的截面积(mm2),LC为计算长度线(m)。如果变压器到仪表的单向长度为L1,则L1变压器为星形连接LC=L1两相V连接2L1单相连接。

继电保护用电流互感器的精度一般为5P和l0P。保护水平的精度名义上限制了基于额定精度的一次电流下的最大综合误差ε%(例如ε% = 5%对应于5P)。所谓额定精度限制一次电流,是指一次电流是额定一次电流的倍数(n=I1/I1n),也称为额定精度限制系数。即保护所需的电流互感器在可能的范围内,其最大综合误差不超过ε%。

电流互感器ε%误差曲线的校准步骤

(1)根据保护装置的类型计算流经电流互感器的一次电流倍数;

(2)根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器的二次允许负荷;

(3)根据电流互感器最短负载的最短类型计算电流互感器的实际二次负载;

(4)将实际二次负荷与允许二次负荷进行比较。如果实际二次负荷小于允许二次负荷,说明电流互感器的误差不超过10%: 1)增加连接线的截面或缩短连接线的长度以降低实际二次负荷;2)电流互感器降低一次电流倍数,增加二次允许负荷;3)电流互感器二次绕组串联,允许二次负荷增加一倍。

电流互感器动态稳定性和热稳定性的验证

产品技术参数中给出了动稳定倍数Kes和热稳定倍数Kt,因此动稳定度和热稳定度按下式进行验证。

(1)动态稳定性验证KES×I 1n≥ish;

(2)热稳定性验证(kti 1n)2t≥I(3)∞马体,其中t为热稳定电流时间。

UHV电力专业生产电流互感器测试仪,是您值得信赖的选择。欢迎各位电力工作者咨询。